民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科

第57題

在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者錯誤?

題目

在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 可增加電流容量
  2. (2) 可獲得良好的散熱效果
  3. (3) 安裝費用較為便宜
  4. (4) 減輕集膚效應

官方答案

(3) 安裝費用較為便宜

解析

並聯導線可增加總電流容量;電流分攤後每條導線電流減小,可減輕集膚效應;且表面積增加、散熱較佳。但並聯需使用兩條以上導線,接頭、端子與施工工時都增加,材料及安裝費用通常較單條大截面導線為高,故「安裝費用較為便宜」的敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料