CNS 標準24KV 級配電箱,作AC 耐電壓測試(對地),其測試電壓為

題目

CNS 標準24KV 級配電箱,作AC 耐電壓測試(對地),其測試電壓為

  1. (1) 45KV
  2. (2) 50KV
  3. (3) 40KV
  4. (4) 55KV

官方答案

(2) 50KV

解析

24 kV 級配電箱的額定電壓為 24 kV,依 CNS 對高壓配電器具的交流耐電壓試驗規定,其對地交流耐壓值為 50 kV,一般加壓 1 分鐘不得發生閃絡或擊穿。因此測試電壓應選 50 kV;45 kV、40 kV 與 55 kV 均不符合 24 kV 級設備的對地耐壓標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。