第66題

下列敘述哪些正確?

題目

下列敘述哪些正確?

  1. (1) 無熔線開關跳脫方式通常可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種
  2. (2) 低壓電源系統供應電力用電之電壓在150V 以上600V 以下,如裝有接地顯示器者,可以不接地
  3. (3) 電動機短路保護用無熔線開關跳脫方式以電磁式為最多
  4. (4) 故障警示器的聲響太吵,在確認故障後得予切離

官方答案

(1) 無熔線開關跳脫方式通常可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種、(2) 低壓電源系統供應電力用電之電壓在150V 以上600V 以下,如裝有接地顯示器者,可以不接地、(3) 電動機短路保護用無熔線開關跳脫方式以電磁式為最多、(4) 故障警示器的聲響太吵,在確認故障後得予切離

解析

無熔線開關的跳脫方式分為熱動式(過載)、電磁式(短路瞬時)及熱動電磁式三種,故敘述一正確;依屋內線路裝置規則,低壓電力用電系統電壓在 150V 以上 600V 以下者應接地,但裝設接地指示器(接地顯示器)者得免接地,故敘述二正確;電動機短路保護著重瞬時跳脫,以電磁式最普遍,故敘述三正確;故障警報確認後可切離聲響,以免持續干擾,故敘述四正確。