控制系統中裝置變頻器時
題目
控制系統中裝置變頻器時
- (1) 變頻器輸出電壓之頻率較額定頻率為低
- (2) 變頻器控制回路應採用遮蔽隔離絞線並施予多重接地
- (3) 變頻器之上升與下降
- (4) 變頻器輸出點須連接改善功因用電容器
官方答案
(1) 變頻器輸出電壓之頻率較額定頻率為低、(3) 變頻器之上升與下降
解析
變頻器可將輸出頻率調低於額定頻率,以達到降速與節能;其加減速(上升/下降)時間可依負載慣量設定,避免過電流或過電壓。控制回路採遮蔽絞線可抗干擾,但遮蔽層應單端接地,多重接地會形成地迴路;輸出側亦不得並接功因電容器,以免諧波與過電壓損壞。故正確為 1、3。