民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第10題
檢修22.8KV 變電站時,不必
題目
檢修22.8KV 變電站時,不必
- (1) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地
- (2) 啟斷22.8KV 電源
- (3) 將低壓側之開關切離
- (4) 將所有保護電驛手動跳脫
官方答案
(4) 將所有保護電驛手動跳脫
解析
高壓變電站檢修的停電隔離程序為:先啟斷22.8kV電源,再將低壓側開關切離,避免低壓側或發電機逆送電;最後在斷路器或高壓開關的負載側(即停電側)三相短路接地,以洩放殘留電荷、防止感應電壓與誤送電造成感電。保護電驛只是偵測故障、命令斷路器跳脫的保護元件,本身不帶負載電流;檢修時真正要隔離的是電源,因此不需要把所有保護電驛手動跳脫,此舉反而可能使保護喪失或造成誤動作。故非必要者為選項4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。