民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第21題

低壓過電流之全容量保護與縱續保護(CASCADE)之不同點,主要因素為

題目

低壓過電流之全容量保護與縱續保護(CASCADE)之不同點,主要因素為

  1. (1) 排列方式
  2. (2) 啟斷容量
  3. (3) 框架容量
  4. (4) 電流容量

官方答案

(2) 啟斷容量

解析

全容量保護係每一斷路器皆按其安裝點最大可能故障電流選用具足夠啟斷容量者;縱續保護(CASCADE)則利用下游先啟斷,上游斷路器僅承受下游之允通電流,故上游可選用啟斷容量較小者。二者主要差異即在「啟斷容量」之運用與協調。排列方式、框架容量、電流容量並非區分關鍵。故正確為選項2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料