民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第44題
電路供應電燈、電力電熱或混合負載者,其自接戶開關至最遠端出線口之電壓降,不得超過該 分路標稱電壓之
題目
電路供應電燈、電力電熱或混合負載者,其自接戶開關至最遠端出線口之電壓降,不得超過該 分路標稱電壓之
- (1) 1%
- (2) 2%
- (3) 5%
- (4) 3%
官方答案
(3) 5%
解析
依屋內線路裝置規則,電路供應電燈、電力、電熱或混合負載時,自接戶開關至最遠端出線口之電壓降,不得超過該分路標稱電壓的5%。以110伏特分路為例,容許電壓降為110×5%=5.5伏特;若標稱電壓為220伏特,則容許11伏特。此規定用以確保末端用電器具仍能獲得足夠電壓。