民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第73題
依CNS 標準3A 等級之配電盤,其相對地間BIL 衝擊波電壓試驗,下列哪些測試電壓為誤?
題目
依CNS 標準3A 等級之配電盤,其相對地間BIL 衝擊波電壓試驗,下列哪些測試電壓為誤?
- (1) 35KV
- (2) 30KV
- (3) 45KV
- (4) 40KV
官方答案
(1) 35KV、(2) 30KV、(4) 40KV
解析
配電盤依CNS標準按額定電壓分級,3A級即3.3kV級,其相對地間之衝擊波(BIL)耐壓試驗電壓規定為45kV,用以確認絕緣協調是否足夠。試驗時衝擊波加於帶電部與接地間,不得發生閃絡或絕緣破壞。因此30kV、35kV、40kV三者皆低於規定的45kV,屬錯誤的試驗電壓;只有45kV符合3A級要求。故選1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。