民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第76題
有一具三相220V 100HP 電動機其額定電流為246 安培,改善前功率因數為85%,操作器之負 載側裝置並聯電容器後功率因數改善至95%,則
題目
有一具三相220V 100HP 電動機其額定電流為246 安培,改善前功率因數為85%,操作器之負 載側裝置並聯電容器後功率因數改善至95%,則
- (1) 改善後電動機負載電流為220.2A
- (2) 幹線分歧點到操作器間之分路導線的容量應大於275A
- (3) 操作器至電動機引接線之額定電流為246A
- (4) 操作器至電動機引接線之安培容量應大於307A
官方答案
(1) 改善後電動機負載電流為220.2A、(2) 幹線分歧點到操作器間之分路導線的容量應大於275A、(3) 操作器至電動機引接線之額定電流為246A、(4) 操作器至電動機引接線之安培容量應大於307A
解析
改善後電流I2=I1×cosθ1/cosθ2=246×0.85/0.95≒220.2A,故1正確。電容器接於操作器負載側,分歧點至操作器間只承載補償後電流220.2A,導線安培容量須≥1.25×220.2≒275.3A,故2正確。操作器至電動機間仍流過電動機額定電流246A,故3正確;該段安培容量須≥1.25×246=307.5A,故4正確。因此1、2、3、4皆正確。