民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第29題

下列何者無啟斷線路短路電流之能力?

題目

下列何者無啟斷線路短路電流之能力?

  1. (1) V C B
  2. (2) G C B
  3. (3) 電力熔絲
  4. (4) 分段開關

官方答案

(4) 分段開關

解析

分段開關(隔離開關)僅供檢修時隔離電源、建立明顯斷點,本身沒有消弧裝置,不能在有載電流或短路電流下啟斷,必須先由斷路器或熔絲切斷電流後才可操作,否則會產生強烈電弧。VCB(真空斷路器)、GCB(氣體斷路器)及電力熔絲均具啟斷短路電流能力,故選分段開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。