民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第44題
額定電壓600 V 以上之電容器,於線路開放後,其殘餘電荷應在5 分鐘內降至
題目
額定電壓600 V 以上之電容器,於線路開放後,其殘餘電荷應在5 分鐘內降至
- (1) 20 V
- (2) 30 V
- (3) 40 V
- (4) 50 V
官方答案
(4) 50 V
解析
依用戶用電設備裝置規則,額定電壓600V以上之電容器,線路開放後應以放電裝置放電,使其殘餘電荷在5分鐘內降至50V以下,以維護檢修人員安全。實務上常在電容器兩端並接放電電阻,放電速度由RC時間常數決定;因此本題門檻為50V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。