民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第79題

3 k V 300 H P 電動機其起動電流以不超過

題目

3 . 3 k V 300 H P 電動機其起動電流以不超過

  1. (1) 2 . 5 倍
  2. (2) 3 . 5 倍
  3. (3) 4 . 5 倍
  4. (4) 6 倍之額定電流為原則

官方答案

(2) 3 . 5 倍

解析

3.3kV、300HP屬高壓大容量電動機,起動瞬間電流可達額定值數倍,若直接全壓起動,將使線路電壓驟降,影響同一饋線上的其他用電設備。依高壓電動機起動規範,起動電流以不超過額定電流3.5倍為原則,超過者須採降壓起動,例如電抗器起動或自耦變壓器起動。故選3.5倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料