民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第18題
3 ψ 4 W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用
題目
3 ψ 4 W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用
- (1) 1 只
- (2) 2 只
- (3) 3 只
- (4) 4 只
官方答案
(3) 3 只
解析
三相四線系統有三條相線及一條中性線。將三只比流器分別裝於三相,二次側接成殘餘(積算)電路,三相電流的向量和即零相電流;中性線電流也可由三相電流相量和求得。若只用兩只比流器,雖可推得三相電流,但無法完整分離零相分量,因此最少需三只。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。