民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第22題
保護用比流器,規格中標示15 V A 5 P 20 ,表示該C T 在過電流多少倍時其內鐵心不能飽和?
題目
保護用比流器,規格中標示15 V A 5 P 20 ,表示該C T 在過電流多少倍時其內鐵心不能飽和?
- (1) 5 倍
- (2) 15 倍
- (3) 20 倍
- (4) 25 倍
官方答案
(3) 20 倍
解析
保護用比流器(CT)符號「15VA 5P20」中,15VA 為額定二次負擔(burden);5P 為保護級,表示額定電流下比值誤差不超過 ±5%;「20」為準確限值倍數(Accuracy Limit Factor, ALF)。其意義為:當二次負擔不超過 15VA 時,即使一次電流達額定電流之 20 倍,CT 之複合誤差仍能保持在 5P 等級規範內,亦即鐵心尚未過度飽和而喪失準確度。故表示該 CT 在過電流達 20 倍額定電流時內鐵心不能(尚未)飽和,選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。