民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第40題
有一單相3300 /220 V 之變壓器,分接頭置於3300 之位置,現一次側加入電源,二次側只有 210 V,欲提高至220 V,則分接頭應改接在
題目
有一單相3300 /220 V 之變壓器,分接頭置於3300 之位置,現一次側加入電源,二次側只有 210 V,欲提高至220 V,則分接頭應改接在
- (1) 3450 位置
- (2) 3150 位置
- (3) 3000 位置
- (4) 2850 位置
官方答案
(2) 3150 位置
解析
變壓器二次電壓與一次分接頭匝數成反比,V2 = V1 × N2 / N1,分接電壓愈高代表一次匝數愈多、二次電壓愈低。現分接 3300 V 僅得 210 V,欲提高至 220 V 必須減少一次匝數,新分接頭 = 3300 × 210 / 220 = 3150 V,故改接 3150 位置。改接 3450 位置二次電壓反而降至約 201 V;3000 或 2850 位置則電壓過高,將超過 220 V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。