民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第55題
三台單相變壓器,每台額定5 K V A ,接成△- △接線,供給13 K V A 三相平衡負載,若其中一 台故障,其餘二台繼續供應負載,則變壓器過載為多少?
題目
三台單相變壓器,每台額定5 K V A ,接成△- △接線,供給13 K V A 三相平衡負載,若其中一 台故障,其餘二台繼續供應負載,則變壓器過載為多少?
- (1) 8 . 66 K V A
- (2) 4 . 34 K V A
- (3) 3 K V A
- (4) 2 K V A
官方答案
(2) 4 . 34 K V A
解析
三台△-△運轉時,每台分擔13/3≒4.33 kVA。一台故障後,其餘兩台形成開三角(V-V)供電,額定容量為√3×單台容量=1.732×5=8.66 kVA。負載13 kVA超過此容量,過載量=13-8.66=4.34 kVA,故選4.34 kVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。