民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第62題

使用二個單相變壓器連接成V 型連接,以供應額定輸出為30 K W 之三相感應電動機,此時最 適當之一個變壓器容量( K V A ) 為

題目

使用二個單相變壓器連接成V 型連接,以供應額定輸出為30 K W 之三相感應電動機,此時最 適當之一個變壓器容量( K V A ) 為

  1. (1) 10
  2. (2) 15
  3. (3) 20
  4. (4) 30

官方答案

(3) 20

解析

兩台單相變壓器接成V-V供電時,變壓器組可輸出容量為單台容量的√3倍,故單台容量=30/√3≒17.3 kVA,選用20 kVA最適當且留有餘裕。若用15 kVA,整組僅約√3×15≒26 kVA,不足以供應30 kW;10 kVA更不足,而30 kVA則屬過度設計、不經濟。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料