民國98年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第16題
無熔線開關之A F 係指其
題目
無熔線開關之A F 係指其
- (1) 框架容量
- (2) 啟斷容量
- (3) 連續電流容量
- (4) 額定電壓
官方答案
(1) 框架容量
解析
無熔線開關(NFB/MCCB,無熔線斷路器)銘牌標示:AF(Ampere Frame)為「框架容量」,指該開關框架尺寸所能承受之最大額定電流等級;AT(Ampere Trip)為額定跳脫(連續)電流;IC為啟斷容量(短路時可安全遮斷之最大電流);額定電壓另行標示。故AF係指框架容量,並非啟斷容量、連續電流容量或額定電壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。