6600 V 受電之自備電氣設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設 於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流( K A )…

題目

6600 V 受電之自備電氣設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設 於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流( K A ) 為

  1. (1) 2
  2. (2) 4
  3. (3) 8
  4. (4) 12 . 5

官方答案

(3) 8

解析

三相短路電流 I=短路容量÷(√3×電壓)=70×10⁶÷(1.732×6600)≒6,124 A,約 6.1 kA。受電用斷路器的額定啟斷電流必須大於可能通過的短路電流,故最小應選 8 kA。2 kA 與 4 kA 都小於 6.1 kA,無法安全啟斷;12.5 kA 雖可勝任,但非最小額定,因此選 8 kA。