民國98年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第21題
感應電動機之起動以下列何種起動方法所產生之起動電流為最大?
題目
感應電動機之起動以下列何種起動方法所產生之起動電流為最大?
- (1) -△起動
- (2) 全壓起動
- (3) 電抗起動
- (4) 補償器法起動
官方答案
(2) 全壓起動
解析
感應電動機起動電流大小取決於起動時施加之電壓與阻抗。全壓起動(直接起動,DOL)係將額定電壓直接加於定子,起動瞬間轉差率最大、轉子電流大,故起動電流最高,可達額定電流 5∼7 倍,選項 2 正確。其他降壓起動法如 Y−△ 起動(選項 1)、電抗起動(選項 3)、補償器(選項 4)皆經由降低起動電壓來減少起動電流,其值皆小於全壓起動。因此產生最大起動電流者為全壓起動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。