若使用150 / 5 A 貫穿匝數1 匝之比流器,配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫穿之匝數為
題目
若使用150 / 5 A 貫穿匝數1 匝之比流器,配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫穿之匝數為
- (1) 1 匝
- (2) 2 匝
- (3) 3 匝
- (4) 4 匝
官方答案
(3) 3 匝
解析
比流器一次安匝數固定,等於標稱一次電流乘以貫穿匝數:150 A × 1 匝 = 150 安匝。電流表滿刻度為 50 A,代表比流器一次側只要通過 50 A 就應輸出二次 5 A,因此貫穿匝數 N = 150 ÷ 50 = 3 匝。貫穿 3 匝時,同一條導線的電流所建立的磁動勢放大 3 倍,等效上把 150/5 的比流器變成 50/5,與電流表刻度相符。若只穿 1 匝,一次 50 A 時二次電流僅約 5 × 50 ÷ 150 ≈ 1.67 A,指針會嚴重偏低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。