民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第22題

某一比流器設其變流比為100 / 5 A ,阻抗為1 . 6 Ω ,則該C T 之負擔為

題目

某一比流器設其變流比為100 / 5 A ,阻抗為1 . 6 Ω ,則該C T 之負擔為

  1. (1) 8 V A
  2. (2) 16 V A
  3. (3) 40 V A
  4. (4) 160 V A

官方答案

(3) 40 V A

解析

比流器負擔(Burden)以二次側額定電流計算:VA=I₂²×Z。變流比100/5A表示二次額定電流為5A,阻抗1.6Ω,代入得5²×1.6=25×1.6=40VA。故選3。計算時須用二次電流而非一次電流,若誤用100A將得到遠大且錯誤的數值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。