民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第28題
額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量M V A
題目
額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量M V A
- (1) 顯著增加
- (2) 稍微增加
- (3) 不變
- (4) 減少
官方答案
(4) 減少
解析
斷路器的額定啟斷電流為固定值,其啟斷容量以MVA表示,MVA=√3×電壓×啟斷電流。將額定7.2kV的斷路器用於3kV電路時,實際電壓低於額定電壓,所能啟斷的容量=√3×3kV×I,較額定電壓下的數值小,故啟斷容量減少,選4。電壓降低並不會使斷路器的電流能力提升。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。