民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第35題
三相6 . 6 K V 之電源,當負載為1000 K W 時,其主配電盤電流計附屬之C T 選用何者較為適當
題目
三相6 . 6 K V 之電源,當負載為1000 K W 時,其主配電盤電流計附屬之C T 選用何者較為適當
- (1) 100 / 5 A
- (2) 200 / 5 A
- (3) 150 / 5 A
- (4) 250 / 5 A
官方答案
(3) 150 / 5 A
解析
三相負載電流 I=P/(√3×V×cosθ),以功率因數 0.8 代入:I=1000×10³/(1.732×6600×0.8)≈109 A。比流器一次側額定須略大於負載電流,一般取 1.25~1.5 倍,約 136~164 A,故 150/5 A 最適當。100/5 A 一次額定小於 109 A,長期運轉會過載;200/5、250/5 A 雖可使用,但餘裕過大,低載時指示不明確、比值誤差影響較大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。