民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第62題

瓦時計倒轉時

題目

瓦時計倒轉時

  1. (1) P T 回路隨便二條線對調
  2. (2) C T 回路隨便二條線調
  3. (3) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接
  4. (4) 瓦特計不良,應更換

官方答案

(3) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接

解析

瓦時計倒轉代表計量回路的相序或極性接錯,使轉矩方向相反,正確做法是檢查CT、PT各相的相序與極性(P1、P2、S1、S2的對應)後再依正確方式改接。只把PT或CT回路任意兩條線對調,雖可能使轉盤正轉,但相序與極性仍錯,計量值不正確,也可能影響其他儀表;瓦特計不良則是另一回事,與電表倒轉無直接關係。