民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第17題

三相變壓器之接法,為抑制產生諧波不宜接成

題目

三相變壓器之接法,為抑制產生諧波不宜接成

  1. (1) △-△
  2. (2) △-Y
  3. (3) Y -△
  4. (4) Y -Y

官方答案

(4) Y -Y

解析

變壓器鐵心磁路若出現三次諧波磁通,必須在Δ(三角)繞組內形成環流才能被抵銷,使線電壓波形維持正弦。△-△、△-Y、Y-△三種接法至少有一側為Δ繞組,可提供諧波環流通路,因此具有抑制效果;Y-Y接法兩側皆為Y(星形)繞組,沒有Δ通路,三次諧波電流無處流通,會造成磁通畸變、中性點電壓偏移及線電壓波形失真,故不宜採用。因此選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。