民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第52題

R 、S 、T 代表電源線而U 、V 、W 代表感應電動機線端如R - U 、S - V 、T - W 連接為正轉,結 線變更仍為正轉其結線為

題目

R 、S 、T 代表電源線而U 、V 、W 代表感應電動機線端如R - U 、S - V 、T - W 連接為正轉,結 線變更仍為正轉其結線為

  1. (1) R - V 、S - U 、T - W
  2. (2) R - V 、S - W 、T - U
  3. (3) R - W 、S - V 、T - U
  4. (4) R - U 、 S - W 、T - V

官方答案

(2) R - V 、S - W 、T - U

解析

三相感應電動機旋轉方向取決於定子繞組所施加的電源相序(R→S→T)。原接線 R-U、S-V、T-W 使 U、V、W 依序得到 R、S、T 相序而正轉。若改變接線仍要維持正轉,必須讓 U、V、W 對應之電源相序維持循環(cyclic)排列,亦即三條電源線同時循環移位。選項2 為 R-V、S-W、T-U,即 U 接 R、V 接 S、W 接 T,仍為同一旋轉方向之循環排列,故仍正轉。若只互換其中兩相(如選項1、3、4),相序反轉,電動機即變為反轉,不符題意,故選項2正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料