民國100年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第57題

以P N P 型感測器配合具有S / S 接線點之P L C 使用時,P L C 的S / S 及輸入共點C O M 之正確 接線方式為

題目

以P N P 型感測器配合具有S / S 接線點之P L C 使用時,P L C 的S / S 及輸入共點C O M 之正確 接線方式為

  1. (1) S / S 接+24 V,C O M 接0 V
  2. (2) S / S 接0 V,C O M 接+24 V
  3. (3) S / S 及C O M 均接+24 V
  4. (4) S / S 及C O M 均接0 V

官方答案

(2) S / S 接0 V,C O M 接+24 V

解析

PNP 型(電流源型、sourcing)感測器動作時輸出端送出 +24V 高電位。具 S/S 接線點之 PLC,其輸入內部光耦合器陰極接至 S/S,故需將 S/S 接 0V(低電位共點),使感測器輸出 +24V 經輸入點 X、光耦合器流向 S/S 形成回路,PLC 才能偵測 ON。若為 NPN(電流洩型)則 S/S 才接 +24V。輸入共點 COM 在有 S/S 設計之 PLC 中為外部電源共用端,配合 PNP 應接 +24V 提供正端。故正確為 S/S 接 0V、COM 接 +24V(選項2);選項1為 NPN 接法,選項3、4 兩端同電位無法形成電流回路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料