民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第66題

依A N S I 標準,13 . 8 K V 配電盤之交流耐電壓試驗電壓為

題目

依A N S I 標準,13 . 8 K V 配電盤之交流耐電壓試驗電壓為

  1. (1) 12 K V
  2. (2) 16 K V
  3. (3) 28 K V
  4. (4) 36 K V

官方答案

(4) 36 K V

解析

ANSI/IEEE C37.20.2 將 13.8 kV 配電盤歸入 15 kV 電壓等級,其交流耐電壓試驗(低頻耐壓)為 36 kV rms、加壓 1 分鐘。此試驗用以確認母線、絕緣支持物及斷路器間的絕緣裕度;36 kV 高於運轉電壓,才能模擬暫態過電壓。12 kV 與 16 kV 太低,28 kV 則是 IEC 12 kV 等級常用值,不能套用到 ANSI 15 kV 等級。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料