民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第72題

電極式液面控制器不得用於

題目

電極式液面控制器不得用於

  1. (1) 清水
  2. (2) 污水
  3. (3) 自來水
  4. (4) 蒸餾水

官方答案

(4) 蒸餾水

解析

電極式液面控制器係利用水中的離子導電,使兩電極間形成通路,再由控制器驅動電驛。蒸餾水經過蒸餾去除大部分溶解鹽類,導電度極低、電阻很高,電極間幾乎沒有電流,無法可靠動作,因此不適用。清水、自來水與污水含較多電解質,導電性足夠,才適合此類電極式控制。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料