民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第78題
11 K V 三相四線式電源保護用避雷器係安裝在
題目
11 K V 三相四線式電源保護用避雷器係安裝在
- (1) M O F 之電源側
- (2) M O F 之負載側
- (3) O C B 之電源側
- (4) O C B 之負載側
官方答案
(1) M O F 之電源側
解析
11 kV 三相四線式受電設備的避雷器,應裝在引入線進入用戶後的受電點,也就是 MOF 的電源側。其作用是先在電源端把雷擊突波洩放到大地,避免突波經過 MOF 的比壓器、比流器,再侵入 OCB 與變壓器。若裝在 MOF 的負載側,MOF 本身反而失去第一道保護,故以 MOF 電源側為正確位置。