民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第80題
不適於啟斷高壓負載電流之器具為
題目
不適於啟斷高壓負載電流之器具為
- (1) 油開關
- (2) 油斷路器
- (3) 分段開關
- (4) 真空斷路器
官方答案
(3) 分段開關
解析
分段開關主要用於隔離電源、形成明顯斷點,並非用來啟斷負載電流;其接點在空氣中開斷,沒有足以熄滅高壓電弧的消弧構造,若帶負載拉開可能產生電弧。油開關可在其額定範圍內啟斷負載電流,油斷路器與真空斷路器則可啟斷負載及故障電流。因此不適於啟斷高壓負載電流者為分段開關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。