民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第33題

電磁接觸器之容量大小一般係指

題目

電磁接觸器之容量大小一般係指

  1. (1) 主接點
  2. (2) 補助接點
  3. (3) 線圈電壓
  4. (4) 線圈頻率

官方答案

(1) 主接點

解析

電磁接觸器的容量大小,一般指主接點所能承受與啟斷的額定電流(含使用類別 AC-3 等負載條件),因為主接點負責切換馬達等主電路的大電流。輔助接點僅供控制回路的小電流使用,不能用來標示容量;線圈電壓與線圈頻率只是操作線圈的規格,與接點容量無關。故選主接點。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。