民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第40題
有一單相3300 /220 V 之變壓器,接頭板置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220 V,則接頭反應改接在
題目
有一單相3300 /220 V 之變壓器,接頭板置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220 V,則接頭反應改接在
- (1) 3450 位置
- (2) 3150 位置
- (3) 3000 位置
- (4) 2850 位置
官方答案
(4) 2850 位置
解析
變壓器二次電壓與一次匝數成反比,固定一次電壓時V2∝1/N1。現以3300V接頭得到190V,欲提高至220V,應降低一次側有效匝數:N1'=3300×190/220=2850。因此接頭應改接在2850位置,使二次電壓由190V升至220V,故選2850位置。