民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第48題

功率因數表測得電動機空載時功因在0 . 3 以下,滿載時約為功因0 . 8 左右,功因之差異原因 為

題目

功率因數表測得電動機空載時功因在0 . 3 以下,滿載時約為功因0 . 8 左右,功因之差異原因 為

  1. (1) 電動機已老化現象應予更新
  2. (2) 電動機絕緣不良所致
  3. (3) 電動機空載時之電流大部份為激磁電流故功因低
  4. (4) 線路未加電容器致空載時功因低

官方答案

(3) 電動機空載時之電流大部份為激磁電流故功因低

解析

電動機空載時輸出機械功率接近零,但仍需從電源吸取建立旋轉磁場的激磁電流;此電流主要為落後電壓約90度的無效電流,有效電流很小,故功率因數很低。滿載時有效電流隨負載增加,功因可升至約0.8。這是電動機負載變化造成功因差異的正常現象,並非老化或絕緣不良,選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料