民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第62題
25 K V 以下進屋線以後之單蕊電纜,其接地採用
題目
25 K V 以下進屋線以後之單蕊電纜,其接地採用
- (1) 一端接地
- (2) 兩端接地
- (3) 不必接地
- (4) 多重接地
官方答案
(1) 一端接地
解析
25kV以下進屋線以後之單芯電纜,其金屬皮(遮蔽層或鎧裝)接地應採「一端接地」。原因:單芯交流電纜通電時,導體電流會在金屬皮上感應出電壓,若兩端都接地,金屬皮與大地形成閉合迴路,感應電壓將驅動環流,造成額外損失與發熱,故僅一端接地、另一端絕緣或經避雷器接地。多芯電纜因三相差動磁通相互抵消,方可兩端接地。故答案為一端接地。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。