民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第72題

220 V / 24 V 之變壓器,其額定容量500 V A ,若其一次側通以110 V 之直流電,則二次側可獲 得之電壓為

題目

220 V / 24 V 之變壓器,其額定容量500 V A ,若其一次側通以110 V 之直流電,則二次側可獲 得之電壓為

  1. (1) 12 V
  2. (2) 24 V
  3. (3) 零
  4. (4) 2 . 25 V

官方答案

(3) 零

解析

變壓器的作用依賴電磁感應,必須有隨時間交變的磁通才能在二次側感應電壓。一次側通以110V直流電時,電流雖在接通瞬間變動而產生短暫脈衝,但穩態後磁通不再變化,感應電動勢為零,故二次側電壓為0V。此外直流不適用匝比關係,不能以110×(24/220)推算12V;且一次繞組直流電阻極小,110V直流將造成過大電流,可能燒毀線圈。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料