民國97年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第15題
配電盤控制電路所用之600 V P V C 電線中,2 . 0 m m 與3 . 5 m m 之容許電流為
題目
配電盤控制電路所用之600 V P V C 電線中,2 . 0 m m 與3 . 5 m m 之容許電流為
- (1) 2 m m : 20 A,3 . 5 m m :30 A
- (2) 2 m m :40 A,3 . 5 m m :55 A
- (3) 2 m m :45 A,3 . 5 m m :60 A
- (4) 2 m m : 30 A ,3 . 5 m m :45 A
官方答案
(1) 2 m m : 20 A,3 . 5 m m :30 A
解析
配電盤控制電路使用600V PVC絕緣電線時,其容許電流依導線截面積規定:2.0mm²對應20A,3.5mm²對應30A。這是考量控制電路配線的散熱條件與安全裕度所訂定的數值;截面積加大,容許電流隨之提高。故選2.0mm²為20A、3.5mm²為30A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。