民國97年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第27題
額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為
題目
額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為
- (1) 20000 A
- (2) 25000 A
- (3) 30000 A
- (4) 35000 A
官方答案
(1) 20000 A
解析
三相斷路器的啟斷電流計算式為 I=啟斷容量÷(√3×額定電壓)。代入得 I=250×10⁶÷(1.732×7200)=250×10⁶÷12470≈20047A,約等於20000A。故選20000A;25000A、30000A、35000A均明顯高於計算結果。