民國97年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第54題

瓦時計倒轉時

題目

瓦時計倒轉時

  1. (1) P T 回路隨便二條線對調
  2. (2) C T 回路隨便二條線調
  3. (3) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接
  4. (4) 瓦特計不良,應更換

官方答案

(3) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接

解析

瓦時計倒轉通常是因為 CT 或 PT 的相序、極性接線錯誤,使電壓與電流之間的相位角偏移,轉矩因而反向。正確做法是依接線圖逐一核對各相比流器、比壓器的相序與極性(P1 與 S1 方向要一致),確認錯誤後再重新改接;任意對調 PT 或 CT 的兩條線只是碰運氣,可能造成計量誤差,甚至仍然倒轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。