民國97年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第70題
貫穿3 匝時為100 / 5 A 之比流器要給50 / 5 A 之安培表使用時其匝數應改為:
題目
貫穿3 匝時為100 / 5 A 之比流器要給50 / 5 A 之安培表使用時其匝數應改為:
- (1) 4 匝
- (2) 5 匝
- (3) 6 匝
- (4) 7 匝
官方答案
(3) 6 匝
解析
比流器二次額定電流固定為5A,其安匝數須維持不變,即一次匝數×一次電流=常數。原本貫穿3匝對應100A,安匝數為3×100=300;改用50A時,50×N=300,得N=6匝。若改為4、5、7匝,換算一次額定電流分別為300÷4=75A、300÷5=60A、300÷7≒42.9A,均非50A,無法搭配50/5A安培表。