民國97年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第74題

電流切換開關內部接點在切換時是

題目

電流切換開關內部接點在切換時是

  1. (1) 先開後閉
  2. (2) 先閉後開
  3. (3) 先開後閉或先閉後開均可
  4. (4) 視電表之結構而定

官方答案

(2) 先閉後開

解析

電流切換開關(例如 CT 二次回路的多段電流表切換開關)採用先閉後開(make-before-break)設計,切換瞬間會先接通新接點,再斷開舊接點,使 CT 二次側永遠保持通路。若採先開後閉,CT 二次側開路會感應出極高電壓,危及人員安全,並損壞絕緣與電表,因此不可採用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料