民國92年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第2題
為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用:
題目
為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用:
- (1) 壓降法測定
- (2) 變比電橋來測定
- (3) 三用表來測定
- (4) 惠斯敦電橋測定
官方答案
(3) 三用表來測定
解析
開閉控制器主接點的接觸電阻僅數十至數百微歐,屬於極低電阻,必須以直流壓降法(通以定電流 I,量測接點兩端壓降 V,R=V/I)或凱爾文雙臂電橋測定;惠斯登電橋適合中值電阻,尚可勉強應用。三用電表的電阻檔解析度不足,且測試棒與接觸點的引線電阻、接觸電阻遠大於被測值,誤差極大,故無法使用,選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。