民國92年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第28題
若使用150 / 5 A 貫通匝數1 匝之比流器配合0 ∼50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫通之匝 數為:
題目
若使用150 / 5 A 貫通匝數1 匝之比流器配合0 ∼50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫通之匝 數為:
- (1) 1 匝
- (2) 2 匝
- (3) 3 匝
- (4) 4 匝
官方答案
(3) 3 匝
解析
貫通型比流器的一次安匝數在相同二次輸出下為定值;額定 150/5 A、貫通 1 匝時為 150 安匝。若改用 0~50/5 A 電流表,表示一次 50 A 時二次要輸出 5 A,所需匝數 N=150/50=3 匝。增加貫通匝數可使比流器的一次等效電流降低,達到 50/5 A 的比值,故選 3 匝。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。