第41題

選擇性接地電驛應配合:

題目

選擇性接地電驛應配合:

  1. (1) C T 與G P T
  2. (2) Z C T 與G P T
  3. (3) Z C T 與P T
  4. (4) C T 與P T

官方答案

(2) Z C T 與G P T

解析

選擇性接地電驛(Selective Ground Relay)用於多回路系統中精確判別發生接地故障之回路,避免全系統跳脫。其須配合ZCT(零相變流器,Zero-phase Current Transformer)偵測各回路之殘餘電流(零序電流),以判斷該回路是否漏電;同時配合GPT(接地電壓互感器,Grounding Potential Transformer)偵測系統接地電壓,確認確有接地事故。兩者配合方能達成選擇性。CT與PT為一般電流、電壓量測,不具零序判別功能,故不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。