民國96年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第11題
電纜絕緣體之交連聚乙稀,除絕緣、耐壓高、耐熱及不易老化外,因其置於地下,對吸水情 況應
題目
電纜絕緣體之交連聚乙稀,除絕緣、耐壓高、耐熱及不易老化外,因其置於地下,對吸水情 況應
- (1) 不必考慮
- (2) 愈小愈好
- (3) 愈大愈好
- (4) 不能有吸水情況
官方答案
(2) 愈小愈好
解析
交連聚乙烯(XLPE)雖有優良絕緣、耐熱及耐老化特性,但用於地下電纜時仍會接觸潮氣,因此要求吸水率愈小愈好,以維持絕緣電阻及耐壓,避免水樹枝造成劣化。說不必考慮並不正確;說愈大愈好更錯誤;要求完全不能吸水在實務材料上過於絕對。故選吸水情況愈小愈好。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。