電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數c o s θ =1.0 ,若將電容量增加,則

題目

電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數c o s θ =1.0 ,若將電容量增加,則

  1. (1) 功率因數增大
  2. (2) 功率因數減小
  3. (3) 功率因數不變
  4. (4) 功率因數大於1 . 0

官方答案

(2) 功率因數減小

解析

並聯電容器可提供超前無效功率,補償電動機等負載的落後無效功率。當 cosθ 已達 1.0,表示無效功率已完全補償;再增加電容量會形成過補償,電流由與電壓同相轉為超前,功率角增大,cosθ 反而下降。功率因數定義上不會超過 1.0,因此增加電容不會使 cosθ 再增大或維持不變。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。