民國96年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第22題
採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之
題目
採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之
- (1) 1 / 3
- (2) 1 / 4
- (3) 1 / 5
- (4) 1 / 6
官方答案
(1) 1 / 3
解析
Y-△啟動時,Y接每相電壓為△接的1/√3,相電流也為1/√3;因Y接線電流等於相電流,而△接線電流為相電流的√3倍,故啟動線電流與全壓(△)啟動之比值為(1/√3)×(1/√3)=1/3。計算:IY/I△=1/3,啟動轉矩同樣降為1/3,故適用於輕載啟動。