民國96年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第43題
4 K V 100 / 5 A 之C T,用於故障容量為250 M V A 之地點,其耐電流倍數應採用
題目
11 . 4 K V 100 / 5 A 之C T,用於故障容量為250 M V A 之地點,其耐電流倍數應採用
- (1) 125 倍
- (2) 100 倍
- (3) 75 倍
- (4) 40 倍者
官方答案
(1) 125 倍
解析
CT 的耐電流倍數應以故障電流除以一次額定電流估算。故障電流 I=250 MVA/(√3×11.4 kV)=250000/(1.732×11400)≈12.66 kA;CT 一次額定為 100 A,故倍數約為 12660/100≈126.6 倍。依標準級別選用最接近的 125 倍,作為此 CT 的耐電流規格。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。