民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 工業配線乙級 學科
第9題
比流器在線路上暫不接於負擔時應
題目
比流器在線路上暫不接於負擔時應
- (1) 開路
- (2) 短路
- (3) 短路或開路均可
- (4) 接地
官方答案
(2) 短路
解析
比流器(CT)二次側是依固定匝比輸出電流,當二次側開路時,一次側電流仍持續激磁,會在二次繞組感應出極高的電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,鐵心也會因過度激磁而過熱。因此比流器暫不接負擔(如電表、保護電驛)時,必須將二次端子短路,嚴禁開路運轉。